黄金坡组团2号安置点小区道路2号安置点电照设计说明

下面是小编为大家整理的黄金坡组团2号安置点小区道路2号安置点电照设计说明,供大家参考。

黄金坡组团2号安置点小区道路2号安置点电照设计说明

 

 照明施工图设计说明

  1 1 、设计依据

 《城市道路工程设计规范》 CJJ37-2012 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 《20kV 及以下变电所设计规范》 GB 50053-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 道路专业提供的道路相关平面图和横断面图 2 2 、工程概况

 本项目工程位于荣昌县黄金坡组团内的黄金坡新区,是黄金坡组团 2号安置点配套小区道路照明工程。

 2 号小区安置点包含 J~O 段共六段道路,道路总长 1066m。本项目工程车行道红线宽度为 7 米、4 米,道路路幅宽度总共有四种类型,具体布置情况如下:

 Ⅰ类:2.5m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+2.5m(人行道)=12m Ⅱ类:4m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+4m(人行道)=15m Ⅲ类:4m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+2m(人行道)=13m Ⅳ类:2m(人行道)+4m(车行道)+2m(人行道)=8m 其中:Ⅰ类路幅宽度适用于 J 段道路;Ⅱ类路幅宽度适用于 L 段、M 段道路;Ⅲ类路幅宽度适用于 K 段,Ⅳ类路幅宽度适用于 N 段、O 段道路。

 3 3 、设计范围和内容

 本次照明工程设计范围为:黄金坡组团 2 号安置点小区照明 主要设计内容有:

 (1)照明供电系统 (2)道路照明系统 (3)安全接地系统 4 4 、照明供电系统设计

 4.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,本次设计 2 号小区安置点照明总负荷为 9.6kW。

 4.2、本工程照明设备采用 10/0.4kV 室内照明用配电箱,箱变进线电源电缆由总配电柜引来,电压等级为 380V,箱变低压出线采用 220/380V 电压,三相四线制供电。

 4.3、配电箱进线总开关采用断路器,出线开关采用带漏电保护的断路器,配电箱采用室内配电箱,防护等级为 IP44。

 4.4、无功补偿:配电系统采用低压集中补偿和路灯灯具单灯补偿相结

 合的补偿方式,灯具单灯补偿后,功率因数不小于 0.8,补偿后低压系统的功率因数不小于 0.9。

 4.5、本工程照明灯具控制方式采用全夜灯控制方式。

 5 5 、道路照明系统设计

 5.1、本工程道路照明按城市支路标准设计:

 车行道:

 平均亮度维持值 Lav≥0.75cd/㎡;平均照度维持值 Eav≥7Lx; 平均亮度均匀度 Lmin/Lav≥0.4;平均照度均匀度 Emin/Eav≥0.3; 眩光限制阈值增量最大初始值≤15%;功率密度值 LPD≤0.45W/㎡; 人行道:

 平均照度维持值 Eav≥5Lx;最小照度维持值 Eav≥1Lx;最小垂直照度维持值 Eav≥1Lx。

 5.2、本工程道路照明采用常规低杆照明方式,沿道路单侧布置,其中J~O 路选用 6m 单臂灯,灯杆间距为 20m,灯具仰角为 10°,臂长 2m; 道路照明灯杆布置在人行道上,距离道路路缘石 0.5m;人行步道采用庭院灯。

 5.3、选用截光型灯具,防护等级不低于 IP65,灯具效率不低于 70%。灯具配套供应镇流器、触发器、补偿电容器等附件。镇流器采用节能型电感镇流器。65W 高压钠灯光效不低于 80lm/W。

 5.4、道路照明灯杆采用喷塑热浸锌圆锥型钢管,外刷灰色防锈漆,壁厚不小于 4mm。灯杆下部设接线孔,65W 灯具选用 4A 熔丝。

 5.5、灯具、灯杆的外观、颜色在满足功能性前提下尽量与环境相协调,可采用具有一定装饰性灯具。

 6 6 、管线敷设

 6.1、道路照明供电主线缆采用 YJV3x4 电缆,各灯杆处采用穿刺线夹分线,由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用 BVV-3×2.5 的绝缘护套导线。

 6.2、道路照明供电干线在电缆沟内同步敷设,无电缆沟敷设的位置采用穿聚乙烯碳素螺旋管 PEφ100 埋地敷设,每回路各穿一根管。PE 管中预留 8#铁丝,便于穿线。管道过街处采用Φ100(玻璃钢保护管)直埋。照明管线在人行道下埋深不小于 0.5m,在绿化带和车行道下埋深不小于 0.7m;在埋地管道中,预留一组管道以备其他照明穿线用。

 6.3、每一灯杆处设 500×600(2 孔)双层防盗检查井,所有的电缆连接必须在检查井内完成,保护管内不得有电缆接头,检查井雨水采用自然渗漏方式。排水用 UPVC50 的塑料管接入附近排水系统。

 6.4、灯杆基础置于原状土上,地基承载力大于 150kPa,如遇不良地质土层应进行地基处理。灯杆基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理,回填土密实度不小于 95%。

 7 7 、节能措施

 7.1、照明箱变采用节能型变压器,并合理选择负荷率。

 7.2、箱变处进行集中无功自动补偿,提高系统功率因数。

 7.3、照明光源采用高光效高压钠灯照明光源。

 7.4、高压钠灯灯具采用节能型电感镇流器。

 7.5、高压钠灯灯具设置无功补偿电容器,补偿后功率因数不小于 0.80。

 7.6、道路照明灯具按全夜分组。所有灯具均可根据时钟和照度自动开闭,实现节能运行。

 7.7、本工程照明功率密度值满足规范要求。

 8 8 、安全接地系统

 8.1、低压配电系统采用 TN-S 接地型式。N 线与 PE 线在变压器处接地后完全分开。

 8.2、工程沿照明管线全线通长埋地敷设一根 40×4 热镀锌扁钢做重复接地,灯具灯杆保护接地、防雷接地的接地极,每个灯杆埋地螺栓采用φ12 热镀锌圆钢与接地极可靠焊接,热镀锌接地扁钢在线路首端、末端、分支点处设垂直接地极,接地极采用 L50×5 角钢,2.5m 长,埋深 0.8m。接地电阻要求不大于 1 欧。做法详国标图集 03D501-4-11。

 8.3、电气装置的下列金属部分,均应接地。

 (1)变压器、配电柜(箱、盘)等的金属底座或外壳。

 (2)室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。

 (3)电力电缆的金属护套、接线盒和保护管。

 (4)配电和路灯的金属杆塔。

 (5)其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

 9 9 、

 其他

 9.1、照明箱变安装于建筑内部,要求其不易积水,通风良好,并满足户内安装使用要求。其基础做法及安装大样详生产厂家提供的资料。小区照明应集中控制,专人值守。

 9.2、照明灯杆的检修门及户外配电箱,需设使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

 9.3、本设计中对照明灯具及灯杆提出高度、臂长、灯具功率、仰角等相关技术指标,具体造型由业主单位决定,设计单位配合提供资料。

 9.4、灯杆安装完成后,底板法兰盘螺栓打黄油并用混凝土包封。电缆施放完成后手孔采用水泥泥浆封座。

 9.5、每杆路灯分支接线处设置 30mA 瞬动漏电保护作为防电击漏电保护。

 9.6、所有电气设备应选用国家现行的技术先进、可靠的产品,不得采用国家明令淘汰的产品。

 9.7、图中未尽事宜,应参照国家和地方有关规定、标准、规范执行,施工中若有问题可与设计、业主协商解决,工程施工应符合《城市道路照明工程施工及验收规范》的要求。

推荐访问:黄金坡组团2号安置点小区道路2号安置点电照设计说明 安置 组团 道路